7号上午的时候收到一个告警,900扇区全段,用的是微波。经过检测,是上游基站微波出现问题。于是,赶到上游站,发现上游微波有卡崩。。卡崩的声音。在上游站和bsc对传输,传输是通的,于是判定是微波室外单元位置没有放好,调整室外单元后,声音消失,下游站传输依旧不通。微波 室内单元 电源灯 odu  idu 全亮,再次判定微波室内单元损坏,更换室内单元。下游站传输依旧不通。求助!!!