澳门·威尼斯人(中国)官方网站

澳门·威尼斯人(中国)官方网站

| 举报 切换到宽版

澳门·威尼斯人(中国)官方网站

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2792|回复: 0
打印

erer [复制链接]

军衔等级:

  新兵

注册:2009-11-3
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-3-26 21:29:34 |只看该作者 |正序浏览
发图纸出去的时候一定要把经纬度输入谷歌地图进行核对在机房出图的过程中应该注意的问题一 装修图1、根据机房的高度合理设计馈孔下沿距地高度。注意标准馈孔的定位尺寸2、机房的日光灯的数量要看机房的面积。3、机房的东经,北纬。4、机房的地址。5、机房上有风管要画在装修层里面。馈孔的尺寸要放在装修层。6、装修层的粉红文字不要盖住白色层的尺寸。    关图纸的时候先PU7.  装修文字说明第八条要检查8.  导线的序号要检查。9.  电缆表TD设备的电流值要检查。10 电源表的2G设备的机架900与1800要分开。11.立式电池上维护,别画线12.珠江PRS700/1000可以看作PRS100013. TD 的 要主要画好不要颠倒位置。14. 设备字体也反了 要注意。15.空调覆盖的范围不超过4米二、机房设备图1、设备的小区数及载波数配置要搞清楚,对于TD的要看他的区域是在增城还是在市区的(增城的是用大唐的设备,市区的是用中兴设备)。   对于2G设备要看小区数及载波数。2、要网优工单要搞清楚。3、DC的型号,什么厂家。要用多少台整流器,(原来是有多少台整流器,新增多少台整流器,新增整流器的时候,DC要填充斜线)无线设备要多负荷。用那个厂家的电池,及电池是多少AH,多少V的 放电是多少小时。4、基站坐标。5. 基站的地址。6.RBS2206的排放原则是:面向设备从左往右排放。告警器尽量不要放在馈线孔的下方7.出图的时候第一时间就是修改站名然后另存为。8.做机房顶的最低限条件为2700mm,在2600mm处做机房顶,机房净高为2500.      机房设备机架到走线架的距离不能小于200mm,走线架到机房顶处的距离应不能小于300MM,馈线孔开孔距地为2200MM,馈线孔的尺寸为长410mmX260mm三、机房的走线架图1、走线架的高度要根据机房的高度。2、垂直走线架放在电池旁。四、机房电缆电力图1、AC到DC电源线编号为901  垂直加5米2  DC到主设备电源线编号为405   垂直加4米3、DC到电池电源线编号为401,404  垂直加5米4  地排到DC地排线编号为002,003     垂直加5米5  地排到主设备底排线编号为004     垂直加1米     标识不要搞混。四.机房电源模块注意问题。1.一台2206机架用四个模块。50A/-48V.2.两台至三台2206机架用五个模块。50A/-48V.3.四台至五台2206机架用六个模块。50A/-48V.4.六台至七台2206机架用七个模块。50A/-48V.

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

( )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-21 23:33 , Processed in 0.093512 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 All Rights Reserved

回顶部