美国IDEAL公司74-031 铝合金弯管器
采用带有刻度标记的手动弯管器,即经济又可靠,调整曲率形状极为方便、准确。
在综合布线工程中如果使用钢管进行线缆安装,就要解决钢管的弯曲问题。先将管子需要弯曲的部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住管子,手板弯管器进行弯曲,并逐步移动弯管器,便可得到所需要的弯度,弯曲半径应符合下列要求:
n 明配时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆的弯儿。
n 暗配时,不应小于管外径的6倍;布于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍。
n 同一路径中,两个检查箱之间的弯角不得多于2个,有弯头的管段长度不宜超过20m,暗管的弯角应大于90°
n 直线布暗管超过30m,弯管超过20m或有2个弯角的暗管大于15m处应设置过线盒,有利于布放缆线。
n 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出建筑物的部位应在25~50mm之间
n 金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水和泥浆渗入。
n 金属管道应有不小于0.1%的排水坡度
n 建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下布设时,不应小于0.5m。
n 金属管两端应有标记,表示建筑物、楼层和长度。
n 一次最多布放10~15根电缆,确保无打结,绊住现象
n 线束被牵引出另一端后,应剪掉25mm左右的线缆头,因这部分有肯能在牵引中损坏。
2.润滑剂
由于威尼斯人官方网站线缆的特殊结构,线缆在布放过程中承受的拉力不要超过线缆允许张力的80%。线缆最大允许值:
1根4对双绞线,拉力为10 Kg;
2根4对双绞线,拉力为15 Kg;
5类 100 MHz信道或基本链路
5e类 100 MHz信道、基本链路或永久链路 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
6类 250 MHz信道或永久链路 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
7类 600 MHz信道或永久链路 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
在此,对重要参数作简单介绍:
n 接线图:是测试电气参数的基础,认证测试仪能以图型方式直观显示测试结果;
n 串扰:又称串音,直接影响高速网络数据传输速率。可细分为近端串扰、远端串扰、综合近端串扰和综合远端串扰。近端串扰与远端串扰是衡量任意两个线对之间的相互干扰的指标,分别指线对同一端发射测试信号/接收干扰信号,和在一端发射测试信号,另一端接收干扰信号。综合近(远)端串扰,则是任意3对线对剩余1对线的影响。对实测数据取取绝对值后显示,因此测量读数越大越好。下图中的黑线为国际标准规定的极限值,彩线为实测数据。
n 衰减与回波损耗:衰减、插入损耗以及回波损耗的结果都使接受端的信号收到削弱。使线对自身的特性,与其它线对无关。由于线缆的布放和端接会改变链路的阻抗特性,所以对插入损耗和回波损耗有较大的影响。