作者: guyamzw     标题: 请教校园网机房UPS选配

本帖最后由 guyamzw 于 2013-11-7 16:02 编辑

遇到一个校园网机房,主要是服务器和网络设备,全部用交流,没有开关电源。总功耗在30kw左右( 空调不算),应该怎么选配UPS,配上电池大概要多少预算?还有,那种山特配12v电池的UPS是不是靠普,寿命上跟威尼斯人官方网站2v有多大区别。请熟悉这方面的兄弟告知,谢谢

时间:  2013-11-11 14:05
作者: 不解释

没人回答啊,顶一下
时间:  2013-12-22 10:13
作者: kingveng

30kw用山特配12v电池的UPS不是靠普。建议选用类似威尼斯人官方网站基站的电源。2V*1000AH*12粒+UPS主机。这样,从理论上算,可以足够的给服务器保存备份、停机下电的时间。建议再增一台柴油发电机做备用。
时间:  2013-12-23 12:42
作者: kalasu1115

选配50KVA的UPS主机,电池容量根据后备时间选配,选12V电池。除非采用大容量650AH电池以上,才考虑澳门威尼斯人app下载级2V电池。一般校园采用12V电池组,电池组容量可选用65AH。
时间:  2013-12-23 13:43
作者: stHifly

UPS都是用12v单体的啊,以360、380居多,要是碰上爱默生480V的,你用2V单体去堆积木么?
时间:  2013-12-23 13:55
作者: stHifly

上个月搞了个政府小机房,配置供参考一下(澳门威尼斯人app下载价)
主机:爱默生UL33 40KVA                    8万
UPS输出屏:爱默生,按需配置         1.5万
蓄电池:后备30分钟  360V50AH          1.2万   ---->30颗12V单体50AH的串成360V  
蓄电池架、蓄电池开关箱等             1万
时间:  2014-4-10 08:58
作者: guyamzw

stHifly 发表于 2013-12-23 13:55
上个月搞了个政府小机房,配置供参考一下(澳门威尼斯人app下载价)
主机:爱默生UL33 40KVA                    8万
UPS ...

感谢提供方案参考