标题: 请教---局域网防雷  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2004-6-15 18:53
作者: zt2233     标题: 请教---局域网防雷

1、信号线(网线)避雷器?
2、信号线尽量避免高空飞线?
3、楼与楼之间的级联信号线尽量埋地?
4、220V电源避雷器?

请各位老大多多指教。

[此贴子已经被作者于2004-6-15 18:53:55编辑过]


时间:  2004-6-21 18:05
作者: 家园客人

220V电源避雷器----有这个就够了,何必这么麻烦
时间:  2004-6-21 19:30
作者: fathil

所有设备的防雷包括电源防雷和信号防雷。

电源防雷一般是大楼共用的防雷系统。

如果网线跨大楼走,当然需要信号线避雷器。(或设备有内置的防雷措施)
时间:  2004-6-25 17:03
作者: wanjiaju

电源防雷一定要做,网线只要不在室外架空走线就行了,实在要出室外一定要埋地走线,关键设备的关键端口加少量的网线避雷器,要注意避雷器有衰减,网线的布线长度别超过100米。信号避雷器的成本只要20-30元,但售价决不会低与100元(批量采购)。
时间:  2004-6-26 12:36
作者: zt2233

谢谢

时间:  2004-7-8 23:12
作者: zjx7701

各种优质电源防雷模块/信号防雷模块(包括数据线,音频信号线及RS485控制线等)/防雷箱,产品由信息产业部测试认证,中国太平洋保险公司承保。COMTECH防雷产品广泛用于各种电源系统,网络系统,威尼斯人官方网站系统,安防监控系统及建筑物等的防雷设计。其中广泛用于监控系统的视频防雷器/RS485控制线防雷器/电源防雷器质量稳定,性能可靠,且我司对产品实行一年全免维修,终生维护。欢迎工程设备商选用。
另有各种优质防雷管放电管瞬变二极管自恢复保险丝等防雷元件供应,适合于各网络威尼斯人官方网站设备/电力电子设备的板级雷击浪涌保护。
专业人员技术支持,推荐产品选型,方案设计及应用!
交流热线:13316911527 0755-26098755赵生